a5.0和A3.5是说优等品,抗压强度为3.5和5.0MU 后者抗压强度要高于前者。随着加气块的普遍和技术成熟,现在高层楼房基本要求抗压强度在5.0或以上。
一般外墙用A5.0,内墙用A3.5
回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

93

积分

普通会员

Rank: 2

积分
93
发表于 2019-6-17 17:46:39 | 显示全部楼层
青岛方宇源建材有限责任公司:为什么加气块生产出来要放段时间才能使用?和强度要求有关吗?GB50203-2011 第9.1.2条条文说明 轻骨料混凝土小型空心砌块,为水泥胶凝增强的块体,以28d强度为标准设计强度。且龄期达到28d之前,自身收缩较快;蒸压加气混凝土砌块出釜后虽然强度已达到要求,但出釜时含水率大多在35%~40%,根据有关实验和资料介绍,在短期(10d~30d)制品的含水率下降一般不会超过10%,特别是在大气湿度较高地区。为有效控制蒸压加气混凝土砌块上墙时的含水率和墙体收缩裂缝,对砌筑时的产品龄期进行了规定。
另外,现行行业标准《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17—2008第3.0.4条规定“加气混凝土制品砌筑或安装时的含水率宜小于30%”,本规范对此条规定予以引用。
按照标准要求出釜后要放置5天方可出厂。
主要是拾含水率降低,控制收缩,强度在含水率降低时也有提高。
另外,上墙含水率应尽量低。
加气混凝土强度检测是在含水率8%--12%下检测的,汗水率越低,其强度越高。