混凝土信息网

搜索

什么是B07级砼砌块砖

[复制链接]
查看: 2261|回复: 1

1

主题

5

帖子

49

积分

见习会员

Rank: 1

积分
49
发表于 2019-6-17 17:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、B07级砼砌块转是其按照体积密度所分的级别。砌块按强度级别有:A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10.0七个级别。按体积密度级别有:B03、B04、B05、B06、B07、B08六个级别。
二、加气混凝土砌块规格:长度(L)600 宽度(B)75、100、150、200 、120、180、240 高度(H)200
三、通常加气混凝土砌块规格为三种,长*高:600*300、600*250、600*200,厚度模数为250、600二种进位的规格。(单位均为mm)
四、从选材上控制加气混凝土砌块规格的原材料主要为水泥,石灰,砂,粉煤灰等,是水泥混凝土制品,根据其所用原材料的不同,目前常用的为砂加气混凝土砌块和粉煤灰加气混凝土砌块二种。为保证质量,应选取生产工艺成熟,养护条件好的厂家产品,通常加气混凝土砌块出釜5-7天的收缩率约占了总收缩的50%,因此这个时间段的产品是不能用的,如能保证在出釜28天以后才投入使用的话,则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。加气混凝土砌块规格要规范化,砌块进场后,要做好防雨措施。施工时砌块不宜露天堆放,尤其在春,夏两季,应堆放在有遮盖的地方;如条件所限只能在露天堆放时,应堆放在地势较高的地方,且用塑料布覆盖,做好防水排水处理。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-17 17:34:03 | 显示全部楼层
正常,内侧疏松粉化的现象,另有几处在大部分疏松粉化区中偶见有小块正常的混凝土。尽管可以确定引起这种现象的根本原因是加水且不搅拌均匀造成的,但这部分剪力墙内侧表面与外侧表面截然不同该如何解释?如果向混凝土泵车受料斗中加水,水与混凝土在输送管内分层共同输送,在出料口是不是肯定分层出来?而且是混凝土靠近出料口相对于泵车的内侧,水则是外侧出来?如果这点可以确定,那么在浇筑布料时就跟出料口位置有关,但只有剪力墙出现两侧面不同,而柱侧没有,剪力墙与柱的区别在于剪力墙钢筋较密,截面较窄,而柱则钢筋较稀,截面稍大,是不是剪力墙中的钢筋在浇筑过程中起到了分隔作用,导致稀浆层与混凝土层在整个高程上呈两侧分布,而柱则不存在这个分隔作用,稀浆总是被挤到外侧,因此在通程高度表面酥松。