混凝土信息网

搜索

现在进行大体积混凝土施工,应当注意哪些问题?

[复制链接]
查看: 3290|回复: 4

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-17 17:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确保连续浇筑,协调好商混(应该不是自己搅拌吧)。
当然影响大体积混凝土开裂的最突出问题还是水化热,不知道你说的大体积到底有多大。如果仅仅是比较大的话,这个气温就没有多大问题,因为材料温度比较低会吸收一部分热量,表面热量交换也比较快。
像三峡大坝一样大就不好办了,一般方法根本没用,他们事先冷冻原材料,浇筑中灌液氮,当然这是不计成本的。
刚刚够得上大体积,气温较低问题不大
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

22

积分

见习会员

Rank: 1

积分
22
发表于 2019-6-17 18:20:01 | 显示全部楼层
大体积混凝土工程施工应符合《大体积混凝土施工规范》(GB 50496)的规定。
(1)大体积混凝土的浇筑方案
    大体积混凝土浇筑时,浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构的整体性。
    混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑。
(2)大体积混凝土的振捣
1)混凝土应采取振捣棒振捣。
2)在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。
(3)大体积混凝土的养护
1)大体积混凝土应进行保温、保湿养护,在每次混凝土浇筑完毕后,除应按普通混凝土进行常规养护外,尚应及时按温控技术措施的要求进行保温养护。
2)保湿养护的持续时间不得少于14d,应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况,保持混凝土表面湿润。
(4)大体积混凝土防裂技术措施
    宜采取以保温、保湿养护为主体,抗放兼施为主导的大体积混凝土温控措施。由于水泥水化热引起混凝土浇筑体内部温度剧烈变化,使混凝土浇筑体早期塑性收缩和混凝土硬化过程中的收缩增大,使混凝土浇筑体内部的温度-收缩应力剧烈变化,而导致混凝土浇筑体或构件发生裂缝。因此,应在大体积混凝土工程设计、设计构造要求、混凝土强度等级选择、混凝土后期强度利用、混凝土材料选择、配比的设计、制备、运输、施工,混凝土的保温、保湿养护以及在混凝土浇筑硬化过程中浇筑体内温度及温度应力的监测和应急预案的制定等技术环节,采取一系列的技术措施。
1)大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值、里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控技术措施。温控指标符合下列规定:
① 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃;
② 混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃;
③ 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。
④ 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。
2)大体积混凝土配合比的设计除应符合工程设计所规定的强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外,尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求,并应符合合理使用材料、减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值的要求。
3)在确定混凝土配合比时,应根据混凝土的绝热温升、温控施工方案的要求等,提出混凝土制备时粗细骨料和拌合用水及入模温度控制的技术措施。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。
4)在混凝土制备前,应进行常规配合比试验,并应进行水化热、泌水率、可泵性等对大体积混凝土控制裂缝所需的技术参数的试验;必要时,其配合比设计应当通过试泵送。
5)大体积混凝土应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝土施工所用水泥其3d的水化热不宜大于240kJ/kg,7d的水化热不宜大于270kJ/kg。
6)大体积混凝土配制可掺入缓凝、减水、微膨胀的外加剂,外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)和有关环境保护的规定。
7)及时覆盖保温、保湿材料进行养护,并加强测温管理。
8)超长大体积混凝土应选用留置变形缝、后浇带或采取跳仓法施工,控制结构不出现有害裂缝。
9)结合结构配筋,配置控制温度和收缩的构造钢筋。
10)大体积混凝土浇筑宜采用二次振捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹压处理,减少表面收缩裂缝。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

8

积分

见习会员

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-6-17 19:25:22 | 显示全部楼层
大体积混凝土施工,第一个就是要解决水化热的问题,不过你说的是设备基础,我不知道你的是什么设备,能达到大体积混凝土的要求,呵呵,要是混凝土的总体积不到500立方米的,就不需要做水化热的处理,你也可以在混凝土中掺入20%的毛石
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-17 19:49:18 | 显示全部楼层
通常大体积混凝土裂缝控制的主要措施有以下几种:
1、优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂;
2、在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量;
3、降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,应控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水可用雪水或加冰屑);骨料用水冲洗降温,避免暴晒;
4、及时对混凝土覆盖保温、保温材料,并进行养护;
5、可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热;
6、在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力;
7、设置后浇缝。可以适当设置后浇缝,以减少外应力和温度应力;同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度;
8、必须进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-17 20:28:26 | 显示全部楼层
很麻烦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表